do****@163.com 2013-09-08 16:01:49 | 山东省 土建 | 4214查看 2回答
平屋面找坡2.5%,其屋面面积,找坡层、保温层、防水层怎么算
平屋面找坡2.5%,其屋面面积,找坡层、保温层、防水层怎么算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个2.5%的找坡是为排水设置的,屋面面积计算时不考虑折合坡度因素。 找坡层、保温层计算体积时,可以按坡度计算处平均厚度计算。 图纸中会告诉你最薄处多厚的(比如最薄处30)呀,你按坡度系数计算出应该增加的厚度后就可以平均计算厚度了呀。 比如2.5%。总宽度为5m,舅舅要增加厚度125mm,最薄处30,,平局厚度就是78mm哟
2013-09-08 16:07:44
-
平屋面找坡2.5%,其屋面面积,找坡层、保温层、防水层怎么算 ——:这个坡度只是屋面找平层的找坡(流水坡向)(一般是1:8珍珠岩之类的),按照体积计算 屋面面积、保温层、防水层都是按照屋面的面积计算的,不考虑2.5%的坡度的
2013-09-08 16:04:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看