微风 2013-09-09 21:40:29 | 四川省 安装算量GQI | 4476查看 5回答
消防的喷淋短立管设置
我要让我的短立管生成0.9米的高度,那么我喷头和管道的高度要怎么设置。我的层高是5.4米,我的消防管距地是2.7米,喷头是上喷(短立管朝上)。我该怎样设置呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷头高度:层底标高+3.6m; 管道高度:层底标高+2.7m; 直接识别后软件自动生成立管; 如果已经识别完毕,而是需要修改,可以直接修改喷头标高,软件自动修正小立管高度,汇总计算即可。
2013-09-09 21:53:06
-
如果短立管是0.9m话,可能是有些短立管没有自动生成,在管道编辑-批量生成单立管-框选所有喷头,看看是不是有短立管生成
2013-09-13 11:17:03
-
设置短立管的标高即可。 层底标高:2.7m,层顶标高:3.6m。
2013-09-09 21:46:57
-
422m少吧,你是不是有些立管没有识别上去呀
2013-09-09 22:50:49
-
定义喷头的标高比管道标高大0.9m即可
2013-09-10 07:47:32