哈哈 2013-09-10 17:35:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 805查看 2回答
暗柱纵筋搭接长度
如图,暗柱搭接接头面积百分率50%,应该是48的,为什么算出来的是52,如果按照100%,也应该是54啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个搭接是这么算的,是按照锚固来的。 抗震的锚固长度是1.1*34d=37.4d≈37d。。37d*1.4=51.8d≈52d 这个,你看看你的锚固设置里面,是不是设置的一致吧,应该不会出现这种情况
2013-09-10 17:53:35
-
按照11G新规范14的三级钢筋C40砼它的搭接长度应为:手算为:29*14*1.15*1.4=654mm.软件计算为:48*14=672mm.比手算长18mm. 也不应该是52啊 (抗震的锚固长度是1.1*34d=37.4d≈37d。。37d*1.4=51.8d≈52d。)看不明白,数据1.1是从何来? 我是钢筋现场翻样,不是钢筋算量的。
2013-09-10 21:12:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看