q3****@163.com 2013-09-11 08:29:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1489查看 2回答
请教老师们构造柱遇圈梁问题。。。。
砖混结构的,图纸上说构造柱节点上下1/6处加密间距100的箍筋,请问大侠,我截图中圈梁靠近箍筋得加密范围是不是120,这个120软件默认得是上下范围之和还是光上或者光下面的?还有我需不需要把这个圈梁遇箍筋加密改成是?再问老师们哥问题,砖混烈度7度,软件抗震等级应该几级?图纸上没说。。。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是上下两个面。 2、地震烈度与等级换算需要震后测试的。所以抗震等级需要有设计人给出。
2013-09-11 08:52:20
-
你好! 砖混结构的,图纸上说构造柱节点上下1/6处加密间距100的箍筋。这句话的意思是构造柱箍筋在圈梁上下1/6柱高范围内要加密,而不是圈梁箍筋加密,因此应该如下图设置。
2013-09-11 08:49:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看