渁〆嘸瑺忲. 2013-09-11 09:15:39 | 湖南省 安装 | 3060查看 2回答
消防弱电穿线的问题
报警信号二总线 NH-RVS-2x1.5mm2-SC20 , 这个穿线的时候算几条线啊 DC24V电源二总线 NH-BV-2x4.0mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊 RS-485通讯二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊 消防电话二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊 消火栓启泵控制线 NH-BV-4x2.5mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳报警信号二总线 NH-RVS-2x1.5mm2-SC20 , 这个穿线的时候算一条线。DC24V电源二总线 NH-BV-2x4.0mm2-SC20,这个穿线的时候算2条线。 RS-485通讯二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线。消防电话二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线。消火栓启泵控制线 NH-BV-4x2.5mm2-SC20,这个穿线的时候算4条线。 这些线里面没有能共用一个线管的,是每种线都只能独立敷设一根线管。
2013-09-11 09:19:00
-
报警信号二总线 NH-RVS-2x1.5mm2-SC20 , 这个穿线的时候算一条线的, DC24V电源二总线 NH-BV-2x4.0mm2-SC20,这个穿线的时候算条二线的, RS-485通讯二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线的, 消防电话二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线的, 消火栓启泵控制线 NH-BV-4x2.5mm2-SC20,这个穿线的时候算四条线的。
2013-09-11 09:21:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看