shanman 2013-09-12 08:42:53 | 山东省 安装 | 1122查看 4回答
消防电报警线路
这个图上例如消防电话线:20根电话线是PC20管一根穿20根电话线还是管、线都是20根?联动控制线是怎样穿线的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防电话线:20根电话线是先沿电缆桥架铺设,在安装电话附近出电缆桥架后穿PC20管一根穿一根电话线。联动控制线也是如电话线一样先在电缆桥架内铺设,在出桥架后布管穿线。施工图中的CT就是表示桥架铺设。
2013-09-12 09:14:34
-
是20根PVC20的管子。一根管子里面穿2根2*1.0的线。 是ZR-KVV-7*2.5控制电缆穿一根SC32的管子
2013-09-12 09:05:36
-
图中的每条线都是单独穿管敷设的。
2013-09-12 11:03:10
-
20根电话线是PC20管一根穿20根电话线还是管、线都是20根?联动控制线是怎样穿线的? 1、每根电话线穿一根PC20的管; 2、每根ZR-KVV-2*2.5控制电缆穿一根SC32的管。
2013-09-12 08:53:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看