502126481 2013-09-14 20:12:08 | 重庆市 土建 | 3274查看 4回答
圈梁和墙体拉筋问题
1 设计说明墙高大于4米时应在墙中部设置圈梁 现在层高12米,4米、8米、12米处都有框架梁,还需要设置圈梁吗? 防爆墙用MU10砖,每间隔500米高度设置水平3A8水平拉通筋。拉通钢筋两端锚进构造柱及框架柱内。 请问这个墙用什么布置,拉通钢筋是用砌体加筋布置吗?应该怎么设置,两边锚固怎么做?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现在层高12米,4米、8米、12米处都有框架梁,就不需要设置圈梁了。 防爆墙用MU10砖,每间隔500米高度设置水平3A8水平拉通筋。拉通钢筋是在砌体加筋中的“通长筋”定义布置即可。 看下图
2013-09-14 20:44:47
-
1 设计说明墙高大于4米时应在墙中部设置圈梁现在层高12米,4米、8米、12米处都有框架梁,还需要设置圈梁吗?不需要再布置圈梁了; 防爆墙用MU10砖,每间隔500(毫米)高度设置水平3A8水平拉通筋。拉通钢筋两端锚进构造柱及框架柱内。 请问这个墙用什么布置,仍然定义为砌体墙,在定义墙构件中设置通长水平拉筋;与柱的连接处可以定义为砌体加筋,钢筋入墙长度只设置为与通长筋的搭接长度即可。
2013-09-14 20:41:15
-
1.框架梁完全可以替代同一标高圈梁。 2.属于砌体加筋,砌体加筋输入撒。
2013-09-14 20:35:23
-
1 设计说明墙高大于4米时应在墙中部设置圈梁现在层高12米,4米、8米、12米处都有框架梁,不需要设置圈梁了,这里墙高是墙的净高,4米-梁高<4米,不满足条件; 2、 防爆墙用MU10砖,每间隔500米高度设置水平3A8水平拉通筋。拉通钢筋两端锚进构造柱及框架柱内。拉通钢筋直接在墙体中定义即可;如截图
2013-09-14 20:46:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看