• 后绑方向的梁主筋长度保护层要多减,怎么设置

    一般大梁先绑方向的保护层要减得少,后绑那个方向的梁保护层要减得多,这个问题怎么解决?

    问题补充:我说的是主筋的保护层,就是长度的保护层。一般先绑方向的梁长度保护层可以按软件上设置的,后绑方向的梁放在先绑梁上面,它的保护层应减去(先绑梁保护层+先绑梁箍筋直径+先绑梁最外边主筋直径),这样软件设置的就不对了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的很对,我也是现场钢筋翻样,后绑扎的梁钢筋的保护层就是你说的那种做法,钢筋算量和钢筋翻样完全是两回事,算量不会考虑现场问题,但钢筋翻样要考虑现场施工的方便,还要考虑钢筋断料不浪费,还要考虑钢筋方向,主次之分,与钢筋算量是截然不同的,能翻样的人就能算量,但能算量的人不一定能翻样。你多看看软件中的计算设置,就能解决,梁钢筋的保护层大小由你决定,可以设置的,如果完全按照软件的默认计算,到了现场是无法施工的,因为它算出的钢筋有的长度只相差几厘米,在现场一大堆钢筋怎么找出来。所以很多东西都要自己设置。才能满足相差施工。

    2013-09-15 20:21:34 

  • 什么少,什么多,梁的保护层是按箍筋计算,在加工箍筋时就要考虑扣减保护层了。

    2013-09-14 22:14:25 

  • 保护层是按主筋计算的,一般按施工方便在交接处箍筋都是按规范扣减,不考虑重叠部位。因为后绑梁的主筋都在先绑梁的上面,其截面是一样的,在多排钢筋时注意绑扎次序,避免不必要的返工,这就是靠施工经验了

    2013-09-15 07:48:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!