49****@qq.com 2013-09-15 16:40:15 | 河南省 土建 | 690查看 3回答
关于脚手架的问题
河南08定额中“3.综合脚手架 (2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础及砌体高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。”中砌筑高度超过1.2m的脚手架该怎么理解,套哪个单项脚手架?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南08定额中“3.综合脚手架 (2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础及砌体高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。”中砌筑高度超过1.2m的脚手架的理解,就是砖基础、管沟墙、屋顶烟囱,套 里脚手架 单项脚手架定额子目。
2013-09-15 16:49:00
-
就是基础层砌筑超过1.2米需要计算脚手架费用,按单项脚手架计算
2013-09-15 17:11:49
-
同意楼上的回答。
2013-09-15 20:06:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看