柱钢筋的计算问题。
本工程柱采用搭接施工。软件在计算搭接时,箍筋是能够把搭接范围内的箍筋按加密来计算,这样计算出来的箍筋个数是正确的(图1)。但是按照清单,钢筋是不计算搭接的。我在楼层设置中将所有的搭接设置为0,但是软件在计算箍筋时,就不会把搭接范围内的箍筋按加密来计算(图2),这样的计算是错误的。 请问:怎样才能,在不计算钢筋搭接的情况下,使箍筋能够将钢筋搭接范围按加密来计算? 诚心求指点!!!!谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
本工程柱采用搭接施工。软件在计算搭接时,箍筋是能够把搭接范围内的箍筋按加密来计算,这样计算出来的箍筋个数是正确的(图1)。但是按照清单,钢筋是不计算搭接的。我在楼层设置中将所有的搭接设置为0,但是软件在计算箍筋时,就不会把搭接范围内的箍筋按加密来计算(图2),这样的计算是错误的。请问:怎样才能,在不计算钢筋搭接的情况下,使箍筋能够将钢筋搭接范围按加密来计算? 诚心求指点!!!!谢谢 清单规则,钢筋也是应该计算搭接的,只是不计算损耗。
2013-09-18 11:35:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看