ROGER 2013-09-20 14:06:43 | 陕西省 土建 | 499查看 2回答
坡道子目修改
老师您好! 1. 图纸很明确要求用坡11, 这个问题我以前问过, 因为3:7灰土机械和人工土方回填甲方有价格表, 就不知道这个单子是单指的土方大开挖这块的, 还是也适用于楼梯, 坡道这些建筑物的基础垫层3:7灰土? 如果不适用是不是还得套8-2啊? 2. 图中的C20应该只是垫层, 没有面层工艺吧? 我以前问的说套的8-43我觉得不对, 应该套8-42防滑坡道吧, 因为是毛面, 也不用压光, 如果上面写20厚1:2.5水泥砂浆抹面才会有面层? 才会有压光工艺吗? 这时才能增加一个8-38压光楼地面子目吗? 谢谢!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、任何人都不会才出来你的签证单内容,只有看到这张签证单才内解释。 2、60后C20 混凝土随打随抹就是面层。这是个压光坡道。 套8-42、8-43都不合适,应当套8-25子目,将混凝土换算成C20,再套一个8-39子目就行了。
2013-09-20 14:13:05
-
你的理解应该是正确的
2013-09-20 14:16:39