时光漫步 2013-09-21 22:23:49 | 山东省 土建 | 1207查看 4回答
脚手架是否计取超高的问题(山东03定额)
资料上说“整体工程外脚手架不计取超高费用”,现有一疑问:建筑物高90m,标准层高3m,砼内墙套的双排外脚手架6m以内,那么砼内墙的这个脚手架是否计取超高呢? 我的理解:首先它按6m以内编制,而实际运输高度最高到90m,属于超高,再者资料说是整体外脚手架不计取,而它应该不是整体外脚手架,只是内部构件的脚手架,所以应计取。各位老师怎么看?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳资料上说“整体工程外脚手架不计取超高费用”,现有一疑问:建筑物高90m,标准层高3m,砼内墙套的双排外脚手架6m以内,那么砼内墙的这个脚手架是否计取超高呢?我的理解:首先它按6m以内编制,而实际运输高度最高到90m,属于超高,再者资料说是整体外脚手架不计取,而它应该不是整体外脚手架,只是内部构件的脚手架,所以应计取 ——:内墙的搭拆高度是3米以内的,哪里有超高? 外墙是整体高度,由室外地坪到檐口,内墙是本层底板板顶到本层顶板板底之间的高度
2013-09-22 02:29:41
-
脚手架不记取超高费用。
2013-09-22 05:41:35
-
脚手架不用记取的,在定额总套脚手架高度的时候都已经考虑过了
2013-09-22 07:46:58
-
不计算脚手架。虽说内脚手架和模板类似,但定额测算时就没有考虑脚手架,所以必须按规定计算超高系数范围。
2013-09-22 10:59:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看