• 关于通风分系统的问题

    做通风空调预算总是分不清系统。 比如有加压送风机,他连出的加压送风管是属于通风系统还是空调系统还是排烟系统。 还有那种风机是排风兼排烟的,那他连出的管是不是都按排烟管考虑。 3.新风机连出的风管算在什么系统里 4.做地铁通风里通风空调及冷冻机房里有空调机组,排风机和排烟机,在往出连的送风管上也安装了280℃防火阀,是否管道就按排烟管考虑。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是你这样理解的~ 通常我们的通风系统就是所谓的风管系统,它包括送风、排风、排烟、除尘系统等等 而空调系统可以理解为:包含风机盘管、中央空调、地源热泵等等 1、加压送风是一种新风系统,他的作用是换气的, 在地下室那些等不能自然通风的地方就必须设置加压送风系统(加压送风在某些地区是消防强制要求的),可以把他说成是通风的送风系统,但不是排烟系统! 2、那种风机是排风兼排烟的,那他连出的管是不是都按排烟管考虑 是的!按排烟考虑,包括它风管的板材厚度也要按排烟考虑(在镀锌钢板制作的排烟风管中镀锌钢板厚度是按高压系统考虑的) 3、新风机连出的风管算在什么系统里 按图纸设计的送风就是送风 排风就是排风 4、做地铁通风里通风空调及冷冻机房里有空调机组,排风机和排烟机,在往出连的送风管上也安装了280℃防火阀,是否管道就按排烟管考虑 不一定!按图纸设计是什么就是什么 当通风管道穿越防火分区、变形缝处那些地方 都是需要设置防火阀的,这是属于规范要求! 1.那是指新风机连出的归在通风系统里吗? 是的,图纸设计是送风的就是送风系统,设计的是排风就是排风系统。都在通风系统范畴。 2.图上的280℃防火阀是设在风管穿墙体处了,风管图纸上标的是SFG,就按SFG走么,不用考虑是排烟管? 不需要考虑排烟管,SFG应该是送风管的图例,算在送风系统里面。

    2013-09-22 13:21:55 

  • 通风系统、空调系统、排烟系统,那么排风兼排烟的就是消防系统了?没必要分得那么细吧?我们这边都是统称通风系统,不用分。要分也就分通风系统和空调系统。

     

    2013-09-23 11:43:15 

  • 加压送风机,他连出的加压送风管是属于通风系统 风机是排风兼排烟的,那他连出的管都按排风系统管考虑。 3.新风机连出的风管算在通风系统里 4.做地铁通风里通风空调及冷冻机房里有空调机组,排风机和排烟机,在往出连的送风管上也安装了280℃防火阀,是否管道也可以按通风管考虑。防火阀仅是有消防灾情时进行隔断防火,关闭后,减少防火苗外窜

    2013-09-22 12:55:48 

  • 通风空调主要按具体设计确定是通风系统还是应该是空调系统

    2013-09-22 12:14:05 