配线在电井内的敷设
地下室配电箱到单元应急配电箱的出线是 NHYJV 5X6 SC32 CE ,单元的应急箱子在电井内,这个线在电井是穿管还是走桥架呢(其余的例如单元电表箱在回路上都说明了配线敷设方式为CT)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室配电箱到单元应急配电箱的出线是 NHYJV 5X6 SC32 CE ,单元的应急箱子在电井内,这个线在电井是穿管还是走桥架呢(其余的例如单元电表箱在回路上都说明了配线敷设方式为CT) 按照说明则不是走桥架,是单独穿管的啊。 应急照明本来就需要单独布线穿管,如果量不大,则单独穿管即可,你这个符合这个条件,所以穿SC32的管,这样成本并不会增加太多,而且满足分开布线的规则。可以确定就是穿管敷设,不必担心。
2013-09-23 12:25:36
-
这个应该是穿管 不走桥架
2013-09-23 11:08:47
-
可以走桥架啊,如果不清楚,问下设计 或现场施工人员
2013-09-23 12:15:36
-
你已经写的很明白了:地下室配电箱到单元应急配电箱的出线是 NHYJV 5X6 SC32 CE ,SC32 CE 也就是穿镀锌钢管DN32 明敷
2013-09-23 14:33:01