广寒冰焰 2013-09-25 22:15:54 | 广东省 安装 | 1110查看 3回答
消防电系统线路问题,谢谢!
如图一,2S代表2*ZN-RVS-2*1.5的信号线,即二根双芯信号线,但为什么图中的温感需要二根双芯信号线呢? 如图二,P代表电源线,请问为什么从烟感连到手破,声光的地方需要2S+P,即二根信号线跟一根电源线呢,手破和声光的信号线不是可以是同一条么? 问了下公司的一些人,他们说是要形成什么环之类的,但听不懂,请各位大神不吝赐教,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图中的温感需要二根双芯信号线,是多线回路,即其中一个回路损坏,可由另一个回来联通,这样设计只是浪费线,但能保证报警系统畅通。图2手动报警按钮和声光报警器不是共线,它们有各自的回路,必须4根线。
2013-09-26 07:30:16
-
很少有这样设计的; 报警的设计五花八门,尤其是一些刚毕业的设计师的设计无法看,根据图纸计算吧,如果对设计有疑问,可以要求设计答疑;毕竟我们做造价的没有权利修改设计。
2013-09-26 00:16:13
-
声光需要报警总线+电源 手报是报警总线+电话线
2013-09-27 15:57:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看