XKY1963 2013-09-26 10:22:25 | 广东省 安装 | 15380查看 7回答
这个电缆如何套定额
我不太熟悉安装,我们有:1、WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120这两种电缆套定额时截面积应为多少?第1种是10MM2还是30MM2截面积? 第2种是1080MM2还是240MM2? 同时软件里的系数增、减及人材机换算界面有单芯、双芯、5芯、6芯选择,像WDZ-BYJ3*10 电缆如何处理?WDZ-YJZ4*240+1*120电缆是不是为5芯?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、WDZ-BYJ3*10,是电线,不是电缆,按10平方动力线路套定额 2、电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取 WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。勾选5芯的*1.3系数 定额是按三芯或三芯连地编制的,所以三芯、四芯的不用调整定额所以没有勾选项
2013-09-26 15:42:37
-
你好:根据套用的电缆芯数自己勾选即可
2013-09-26 10:27:12
-
WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120第一种截面是10,是三芯的;第二中截面是240是4芯的,根据电缆芯数截面自己勾选就是啦
2013-09-26 10:45:29
-
电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,比如你说的WDZ-BYJ3*10,就是按10平方的套;WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取。三芯、四芯的不用调整定额,5芯的*1.3系数。WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。
2013-09-26 11:16:26
-
楼上说的很准确,顶一下。
2013-09-27 08:16:04
-
1、3*10的这种电缆不需要乘以系数(包括四芯),2、4*240+1*120是五芯电缆,乘以系数,截面是取最大的240
2013-09-26 10:36:25
-
学习学习 1245
2013-09-26 11:24:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看