秋天的果实 2013-09-27 14:59:24 | 北京市 安装 | 1670查看 2回答
北京01定额中低压异步电动机试验调整:补风机,潜污泵,排烟风机,排风机怎么选定额?
低压异步电动机试验调整 中 包括以下各条: 1.9-72 低压异步电动机试验调整 绕线型 凸轮控制 2.9-73 低压异步电动机试验调整 绕线型 接触器控制 3.9-74 低压异步电动机试验调整 鼠笼型 直接起动 40KW以下 4.9-75 低压异步电动机试验调整 鼠笼型 直接起动 315KW以下 5.9-76 低压异步电动机试验调整 鼠笼型 降压起动 40KW以下 6.9-77 低压异步电动机试验调整 鼠笼型 降压起动 315KW以下 7.9-78 低压异步电动机试验调整 鼠笼型 负荷开关操作 普通人防中的 a.补风机 (4*6平方的线供电,7.5KW);b.潜污泵(7.5KW);c.排烟风机(4*10平方的线供电,11KW);d.排风机(4*2.5平方的线供电,4kw) 请问: 1.abcd四种设备 应该分别选以上定额中的哪一种 做电机调试? 2.“直接起动”、“降压起动”、“负荷开关操作” 这三种方式分别在什么情况下选择?有什么区别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你列举的这几项,都套9-74子目。
2013-09-27 15:34:57
-
一般住宅用不到,只有在配变电室里才有负荷开关。
2013-10-03 09:31:37