一追再追 2013-09-27 16:31:45 | 安徽省 安装 | 7124查看 5回答
PPR给水管道 墙槽内 暗敷
PPR给水管道 墙槽内 暗敷,热熔连接。如何套用2000定额?墙面开槽 需要单独套用定额子目吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
PPR给水管道 墙槽内 暗敷,热熔连接。如何套用2000定额? 答:套室内给水管(热熔连接)定额。 墙面开槽 需要单独套用定额子目吗? 答:如果设计变更或者土建原因导致施工未预留需要开槽,则按实计算套定额,如果属于安装承包方自身原因没预留就不能单独计算。
2013-09-27 20:10:52
-
1、 PP-R给水管在墙内暗配安装时,仍然是套相对应的塑料给水管热熔连接安装的定额。
2、墙体暗配PP-R给水管的沟槽应该是专业安装前期配合土建主体施工时的配合预留工作,不予另行单独计算套项。
3、如果是土建整体完成以后变更为给水管暗配时的剔槽以及补槽工作则应该据实计算套项或者进行相应工作内容的签证单形式确认所发生的相关费用。
2013-09-27 17:07:41
-
个人意见:自己组价的时候可以套定额的,但是按照施工工序来说,应该是土建预留槽的,如果套开槽,可能在业主那说不过去。业主也可能不会给开槽的这个钱。
2013-09-27 16:45:47
-
PPR给水管道 墙槽内 暗敷,热熔连接。如何套用2000定额?选用热熔电熔定额
墙面开槽 需要单独套用定额子目吗?是的
2013-09-27 16:41:11
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看