• 关于电力电缆10mm2以下问题

    电力电缆10mm2定额中电缆头是有这一条定额可套取的。实际中貌似是使用压铜端子连接。那么预算时是套取定额10mm2的电缆终端头这一项还是套取压铜端子定额呢。那么如果是小于10mm2的比如4mm2、1.5mm2、6mm2截面的电缆,那么是如何套取定额呢。。还是套定额10mm2以下电缆终端头然后工料机换取铜端子吗。还是直接套用压铜端子定额,定额中压铜端子只提供最小为6mm2的压铜端子定额及价格。那么4mm2的,。1.5mm2的如何套取,有前辈说16mm2以下电缆套用压铜端子。实际现场是只采用压铜端子。那么预算时套定额时应该用哪种方法。是套用10mm2下的电缆终端头。还是16mm2以下的电缆不管是否有10mm2以下的电缆头可套都直接套用压铜端子定额项,如果是套用压铜端子那么是从哪里得知的书面依据

    终端头

    截面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是电缆你就去套电缆头定额,定额是10mm2以下的电缆头,那6mm2、4mm2、1.5mm2就可以执行这个定额
    另外压接线端子定额适用于导线,和电缆头的制作工艺不一样。
    电缆终端头制作安装定额中是压接线端子只是他一个工作内容,像定位电缆、锯断电缆、剥电缆保护层、清洗、套五指手套、这些工作内容压接线端子都不用的

    2013-09-28 08:16:09 


  • 接线端子(压接或焊接)定额只适用于导线,        电缆的话就套电缆头,只要是10mm2以下的如6mm2、4mm2、1.5mm2都应该套用10mm2以下的电缆头;     电缆终端头制作安装定额已包括电缆连接所用的端子,如下图第七项。     另外说点闲话,“前辈们”不一定都懂,就是他懂,也不见得给你说的是实话(同意的话,请采纳!)

    答疑解惑

    2013-09-28 10:47:53 

  • 10平方以上、包括10平方的要再套接线端子这个定额,以下的就不用了,定额解释里可以找到。

    2013-09-28 08:49:22 

  • 你提的这个问题很有普遍性,也是很多人拿不定主意的,我谈一下个人的看法,仅供参考

    1、首先接线端子和电缆头的做法差异,你到现场看一下两者的做法差异

    2、无论电缆线径大小,看电缆连接的是什么,如果是设备,按照规范必须做电缆头,如果是接的户内接线一般是焊压接线端子做法

    3、审计的时候,一般电缆做10mm以下的电缆终端头讲的过去,但是按焊压接线端子不太好讲

    2013-09-28 17:02:49 