bingshuizhining 2013-08-24 21:15:56 | 浙江省 云翻样 | 565查看 2回答
关于板分布筋的几个问题
一块板中存在边支座负筋和中间支座负筋时(如下图), 1、我分别布置后发现分布筋是断开,遇到这样的问题要如何处理,直接通过编辑钢筋功能进行删减合并是否可以? 2、板面无钢筋处增设分布钢筋C6@150要如何设置? 请高手用图帮忙解答,非常感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是在无筋区域 增加 温度筋。温度筋应该按照 受力筋定义构件并绘制,在钢筋类别中 修改为 温度筋即可。
2013-08-24 21:23:38
-
你好! 当一块板中存在边支座负筋和中间支座负筋时,软件计算的分布筋是断开的,目前也没有什么好的方法来使它变成通长的,只有在编辑钢筋里进行删减合并处理。 板面无钢筋处增设分布钢筋C6@150,实际上就是布置温度筋,方法如楼上所说,这里就不重复了。
2013-08-25 17:37:08