天涯海角 2013-09-29 09:15:48 | 河南省 安装 | 1062查看 15回答
这个应该算几根线呀?
系统图上N1照明线路为BV3*2.5,图上有些地方标了3,,没标的地方算是几根呢??
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
系统图是三根,按道理没标的都是三根,出现3根以外才需要标注。不过要注意从开关返起的立面部分的线,单联单控为两根,双联单控为三根,以此类推。
从配电箱过来一根到开关再返上来,双控就是下去一根返上两根。
2013-09-29 10:54:04
-
一般情况没有标注的按三根考虑(这在设计说明都会提及) 但是开关那块不是这样的,单联单控为两根,双联单控为三根,以此类推 电是讲原理的 设计不可能每个地方都给你标识出来 系统出来的3根线就是火线、零线、PE线(应急那块会出现4根线,多一个强启线) 开关那块(只有火线和控制线进开关,多1联就是多1根控制线,零线和地线不进开关)
2013-09-30 11:05:16
-
你好:系统图标注为BV-3*2.5,那在平面图上没有标注的就是三根线。至于进到开关中是几根线,这要根据你图纸中选用电线管的材质有关,如果采用金属电线管,那进入单联开关的也是三根线,双联开关是四根线,以此类推。因为金属管需配金属开关盒,根据规范规定金属盒是要接地的,所以多了一根线。
2013-10-03 12:19:01
-
一般情况没有标注的按三根考虑
2013-09-29 09:19:20
-
N1照明线路为BV3*2.5,图上有些地方标了3,应该按3根线计算,没标的地方应该是2根线。
2013-09-29 09:20:09
-
都应该是按3根计算
2013-09-29 09:19:29
-
看设计有没有另外的说明,如果没有建议按3根线计算。
2013-09-29 09:23:03
-
出现这种情况时,是设计不严谨,平面图是按无接地线考虑的。所有管线(开关管线除外)加1根接地线就可以了。
2013-09-29 09:25:52
-
可以根据图分析一下是几根,例如开关处没标的话应该是2根。一般来说标了的是3根,没标的就应该是2根。因为4根、5根图上应该也是标有的吧。
2013-09-29 09:27:54
-
没标注的地方;单联开关2根,三联开关4根,其余根据灯具的连接方式而定。
2013-09-29 09:24:56
-
没标着的是两根或三根或四根,根据开关而定
2013-09-29 09:31:13
-
没标的地方也是三根,因为这个回路的配线是三根,在有开关的地方,还会根据开关的个数增加控制线
2013-09-29 10:05:37
-
系统图上N1照明线路为BV3*2.5是正确的:按规定,带金属外壳的灯具要有L(火线)+N(零线)+PE(外壳接地线),标注三根的按3根计算,没有标注的为两根线(可能是另外一种灯具不是金属外壳,不要PE线)
2013-09-29 16:30:32
-
按平面图中线路的走线来确定有几条线,其系统图中只表示该系统为引出火、零、地三条线。
2013-09-29 17:49:58
-
BV3*2.5 是三芯导线。。正常设计都会说明,没有标注的就是3根。平时线路连接,到单极开关的是2根,单极以上的是2+N根。还有有时候,灯与灯之间是3+N根,这个要根据开关控制灯具来判定。如果设计没有标明导线根数,建议你全部安照3根计算。方便自己。
2013-09-30 17:30:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看