14****@qq.com 2013-09-29 11:00:23 | 四川省 安装 | 1597查看 4回答
电缆长度的计算问题!!高手请教,高分悬赏
请问 如图,1,2好配电房不在同一层楼 1#位于地下室2层,2#位于地下室1层,现在一个高压柜位于1号配电房,但是变压器在2号配电房,请问,这根连接1号配电房和2号变压器的电缆应该怎样计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个配电房都在地下室,两者之间应该有桥架相连,电缆通过两者之间的桥架连接,你可以通过桥架的敷设位置计算电缆长度,计算出的长度加上箱体预留长度之和乘以1.025
2013-09-29 11:13:55
-
架空导线预留长度表 单位(m/根) 项目 预留长度 高压 转角 2.5 分支、终端 2.0 低压 分支、终端 0.5 交叉跳线转角 1.5 与设备连线 0.5 进户线 2.5 母线制作安装预留长度 单位(m/根) 序号 项目 预留(附加) 长度 说明 1 带形、槽形母线终端 0.3m 从最后一个支持点算起 2 带形、槽形母线与分支线连接 0.5m 分支线预留 3 带形母线与设备连接 0.5m 从设备端子接口算起 4 多片重型母线与设备连接 1.0m 从设备端子接口算起 5 槽形母线与设备连接 0.5m 从设备端子接口算起 6 接地母线、避雷网附加长度 3.9% 按接地母线、避雷网全长计算 电线预留长度表(每一根线) 单位(m) 序号 项目 预留长 度(m) 说明 1 各种箱、柜、盘、板 高+宽 按盘面尺寸 2 接线盒 0.15 3 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、 线槽进出线盒、箱式电阻器、变阻器 0.5 从安装对象中心起算 4 继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等小电器 0.3 从安装对象中心起算 5 分支接头 0.2 分支线预留 6 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0 从管口计算 7 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点) 1.5 从管口计算 8 出户线 1.5 从管口计算 ·68 · 电缆附加长度表 单位(m) 序号 项目 预留(附加)长度(m) 说明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 各种箱、柜、盘、板 高+宽 按盘面尺寸 3 单独安装的铁壳开关、闸刀开关、启动器、变阻器 0.5m 从安装对象中心起算 4 继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器 0.3m 从安装对象中心起算 5 分支接头 0.2m 分支线预留 6 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 7 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 8 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 9 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 10 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 11 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 12 电缆至电动机 0.5m 从电动机接线盒起算 13 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 14 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范规定最小值 15 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算 增加长度 3、挖土、填土工程、灯具拆除,应按《房屋建筑与装饰工程计量规范》相关项目编码列项。 4、开挖路面、电杆拆除,应按《市政工程计量规范》相关项目编码列项。 5、电气套管,应按本规范附录J 采暖、给排水、燃气工程相关项目编码列项。 6、除锈、刷漆(补刷漆除外)、保温及保护层安装,应按本规范附录L 刷油、防腐蚀、绝热工程相关项目编码列项。 7、工作内容含补漆的工序,可不进行特征描述,由投标人在投标中根据相关规范标准自行考虑报价。
2013-09-29 11:07:30
-
这根连接1号配电房和2号变压器的电缆长度=(水平长度+垂直长度+盘柜预留长度)×1.025%,其中2.5%为电缆敷设的松弛系数。
2013-09-29 11:15:54
-
你好,具体计算得要根据图纸确认,以下是我的思路,仅供参考,谢谢。
1、需要利用系统图或者设计说明明确整根电缆不同部位的敷设方式:穿管敷设、电缆沟敷设、电缆桥架敷设等等。
2、在平面图上确认电缆的走向及各个点:起点(2号配电房)、终点(1号高压柜)、引上点。
3、按照计算规则计算清单量:水平+垂直
4、按照计算规则计算预留量。
2013-09-29 11:18:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看