• 在局部等电位连接中的线和管要怎样计算

    如下图,请问在计算局部等电位连接时,图中第三条指明的线和管长度应该怎样计算,平面图中无此线路的走向,请问各位在计算时要怎样计算此线和管的长度。谢谢

    局部等电位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我一般只计算等电位箱,等电位引致卫生洁具的管线都不计算,

    2013-09-29 11:11:00 

  • 从等电位箱出线沿地沿墙穿管引至连接部位距离最近的位置,然后穿管改为穿软管引出与金属物连接,引出处计取接线盒一个。线计取预留。

    2013-09-29 11:26:09 

  •   1、 根据卫生间局部等电位联接详图结合卫生间平面图计算各自起点到等电位的管线距离长度即可。

      2、 如果卫生间所涉及的详图联接都是塑料材质时,就不用计算了。

     

    2013-09-29 11:49:59 

  • 这种设计是理论上的原理图,实际中卫生间的管道大多是塑料管,因此这部分工程量可以不计算,金属管道就需要计算了,到插座的计算线管和线即可。

    2013-09-29 11:43:37 

  • 可以从LEB箱分别到各金属管道、金属支架及最近插座按图纸净量.

    2013-09-29 12:47:25 