721729717 2013-08-28 10:24:36 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 1850查看 3回答
关于设计变更
合同中有条款:设计变更子项工程量增加±10%内不调,只调超出10%以上部分 那么现在情况是 主体施工单位按电梯井按照主体施工图纸施工29.4m;电梯提供厂商进场安装 向甲方提出高度不够 应增0.5m;甲方联系单方式主送设计单位,设计单位回复同意增加0.5m 请问 ,这种情况算设计变更么?是不是只要需设计单位回复意见的 就算设计变更? 那么工程洽商又是什么呢? 是不也得归并于设计变更只要有设计单位的参与的?问题补充:谢谢各位达人 ,综合各位意见 此项工作毕竟涉及主体承载等因素,虽然比较改动较小,既然有设计单位意见, 算成设计变更也无可厚非了; 至于工程洽商、设计变更的区别,这个许多论坛确也无明确的定论 例:装饰装修中的,改动频繁而且也许多不用设计同意的,处理方式可能就决定了 倾向哪方
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是设计变更。 但是在10%以内的呀。 你最好做签证(洽商)处理,计算出曾杰的费用,用洽商形式处理。 (绕开变更字眼)
2013-08-28 10:31:28
-
合同中有条款:设计变更子项工程量增加±10%内不调,只调超出10%以上部分那么现在情况是 主体施工单位按电梯井按照主体施工图纸施工29.4m;电梯提供厂商进场安装 向甲方提出高度不够 应增0.5m;甲方联系单方式主送设计单位,设计单位回复同意增加0.5m 请问 ,这种情况算设计变更么?是不是只要需设计单位回复意见的 就算设计变更? 那么工程洽商又是什么呢? 是不也得归并于设计变更只要有设计单位的参与的? 当然属于设计变更的,工程量增加或者工作内容的变化等都属于设计变更的。 工程洽商就是施工内容或者施工方式,是施工顺序等的内容
2013-08-28 10:37:27
-
合同中有条款:设计变更子项工程量增加±10%内不调,只调超出10%以上部分那么现在情况是 主体施工单位按电梯井按照主体施工图纸施工29.4m;电梯提供厂商进场安装 向甲方提出高度不够 应增0.5m;甲方联系单方式主送设计单位,设计单位回复同意增加0.5m 请问 ,这种情况算设计变更么?是不是只要需设计单位回复意见的 就算设计变更? 那么工程洽商又是什么呢? 是不也得归并于设计变更只要有设计单位的参与的? 你这个可以理解为工程洽商的,只有设计出的正式的变更的单子才按设计变更来计算。 这种应该是算工程洽商的,你这个如果算是设计变更的话,就不给调整了,按洽商算来比较合适的。
2013-08-28 10:38:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看