kk 2013-08-27 17:50:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 842查看 3回答
暗柱钢筋分层问题
最近遇到的工程出现暗柱钢筋分层布置。 传说中的隔一布一?虽然知道是什么意思,但是软件布置不上。上图求解答。。用的是钢筋2013
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 这个暗柱分层布置,实际上没有剪力墙的那一侧箍筋间距为100,有剪力墙那一侧的箍筋间距为200,具体如下图。 剪力墙的水平筋是箍筋的形式,这个软件是不能处理的,因此,只能在编辑钢筋里把计算的水平筋结果删除,然后再添加箍筋形式的量,锁定构件就行了。
2013-08-27 18:15:20
-
处理不了的在其他箍筋中输入
2013-08-27 17:55:52
-
你这设计的第一层或第二层,是指楼层的层数吧。
2013-08-27 17:53:00