無名 2013-10-02 09:25:29 | 江苏省 其他专业 | 954查看 4回答
请问碳纤维加固的有关问题
碳纤维布不是覆盖被加固构件的整个面积吗,为什么规范说布条与布条间距不应小于5mm,例如现在要对梁侧边和底边加固,加固工程量不就是侧边和底板的面积之和吗,这样算量对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳碳纤维布是不是覆盖被加固构件的整个面积 要看 施工措施的 具体要求,可以使整体覆盖的 也可以是 布条之间 拉开缝隙的,但是 如果拉开缝隙的话 拉开的缝隙 不能 小于5mm;
2013-10-02 09:28:28
-
你说的是工程量计算问题,要求接缝搭接不能小于5mm是施工技术要求,技术上的保证质量措施一般是在定额里综合考虑的,你计算工程量时就不用考虑那个5mm的问题了,直接计算梁表面积就可以了
2013-10-03 10:28:48
-
碳纤维布不是覆盖被加固构件的整个面积吗,为什么规范说布条与布条间距不应小于5mm,例如现在要对梁侧边和底边加固,加固工程量不就是侧边和底板的面积之和吗,这样算量对吗?
这个碳纤维布加固不一定是覆盖全面积的,你要看设计上是如何定的,有时候是间距100-200的都有,要计算面积的话,是要计算碳纤维布的实际面积的,就像计算箍筋的根数一样,用长度/间距得出个数,再*每个的面积,这样得出总面积的,计算起来的话是很麻烦的。
2013-10-02 09:41:39
-
碳纤维布加固一般不是覆盖被加固混凝土构件的整个面积,碳纤维是加工成100~300mm宽的条粘贴在混凝土表面。例如要对梁侧边和底边加固,加固工程量不是混凝土侧边和底板的面积之和;是混凝土构件粘贴碳纤维的侧面、底面面积之和。
2013-10-02 10:19:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看