• 空调板与剪力墙相交部位算给谁?

    土建算量中,我用现浇板画的空调板空调板的类型选有梁板还是平板,不同类型有什么影响。空调板与墙相交部位算给谁?我画板的时候画到什么位置?如图:空调板的宽度是700还是900?

    算量

    剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    结构墙以内的算室内楼板,套用有梁板,结构墙以外的为空调板,套用无梁板或者平板,这要根据当地定额的规定来执行。在用土建算量软件画图时候,没有什么影响,主要是在套混凝土和模板定额子目的时候有区别。画空调版的时候你可以画到墙外侧。你的图打不开,不知道我这样说能不能解决你的问题。

    2013-10-02 16:28:26 

  • 1、空调板一般套用雨棚或挑檐,按以墙的外皮面积计算,不影响墙的工程量, 2、定义为板或梁,墙不扣减板和梁,板和梁要扣减砼墙的体积。

    2013-10-02 16:34:57 

  • 空调板属于水平悬挑板,属于平板,工程量按挑出外墙外侧的宽度计算的,人工是混凝土墙体,无论你画图是画到墙边还是画到墙中心都可以,因为软件会自动扣减相交的工程量,并且把相交的工程量并入混凝土墙体里,

    如果是砌体墙,那一定要画到墙中心线,否则工程量就计算不准了,

    2013-10-03 09:03:50 

  • 两者相交的地方一般是并入墙里面进行计算的

    2013-10-03 16:02:30 