zhengl 2013-10-02 21:08:36 | 广东省 其他专业 | 913查看 2回答
配电箱出线疑问
低压配电柜干线系统图显示1ZAL的线管是MR200*100/WE,楼层的配电箱结线系统图显示由1ZAL接来的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,这个要怎么理解,究竟1ZAL出来的电缆是用ME200*100还是SC25呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳MR200*100/WE表示金属线槽沿墙、顶敷设;ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE表示电缆沿金属线槽敷设后然后传管SC25管沿墙、顶敷设。这两种表述并不矛盾。
2013-10-02 21:56:09
-
低压配电柜干线系统图显示1ZAL的线管是MR200*100/WE,楼层的配电箱结线系统图显示由1ZAL接来的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,说明电缆出配电箱后首先进入电缆桥架或金属线槽铺设,到配电箱位置电缆出电缆桥架或金属线槽后穿钢管进入配电箱。
2013-10-03 05:55:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看