无限空间 2013-10-03 10:00:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2786查看 3回答
请问筏板基础U形构造封边筋的问题?
筏板基础按照11G101-3图集施工,板边缘封边构造底部与顶部纵筋弯钩交错150,这时还需要计算U形构造封边筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
101图纸里面的封边构造有几种,上下钢筋搭接150是一种,因此就不在需要再多此一举加一个U行封边了!
2013-10-06 15:16:31
-
昨天下午到现在,新干线无法截图显示和提交的毛病,还没有改变,截再多的图也是徒劳。
钢筋要在定义的筏板属性中输入。
2013-10-03 10:02:01
-
筏板基础按照11G101-3图集施工,板边缘封边构造底部与顶部纵筋弯钩交错150,这时还需要计算U形构造封边筋吗?
【这个问题具体还是看设计图纸的要求,一般情况下是不需要的】
2013-10-04 08:07:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看