。。。。 2013-10-04 15:58:52 | 江苏省 其他专业 | 1243查看 2回答
构造筑的设置位置!
框架结构!构造筑插筋位置问题。图纸要求是悬墙的端部要设置构造柱。砌体无约束的端部设置。墙长大于五米设置构造柱。洞宽大于两米两侧加构造柱。 请问。1.四米一垮,其中门与窗各靠一边框柱,一米宽门,两米宽窗,门窗之间的一米墙要加构造柱吗? 2.如果门一边靠框柱,另一边要设置构造柱吗?解释下,谢谢 3.如果门与框架柱之间有10公分距离,这10公分要设置吗? 4.窗间墙要设置构造筑吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、 不需要的
2、不需要 洞口没有大于2米
3、十公分要素混凝土浇筑
4、一跨不大于5米、窗不大于2米可以不设置 也能全部按图纸 构造柱多了后期烦神
2013-10-06 10:53:01
-
第一个问题,不需要加构造柱,因为不满足墙长五米的条件。第二个问题同上,看是否墙长过五米,砌体的端部是否无约束。第三个问题,通常情况下,这10公分要设置抱框柱,而不是构造柱。第四个问题同第一个。最重要的是要读懂图纸的要求。你说呢。
2013-10-04 16:42:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看