真心小骗子 2013-10-07 17:21:30 | 重庆市 安装 | 837查看 2回答
集水坑连接消火栓泵的管
各位,请教一下,1、消火栓泵和 喷淋泵 均连接消防水池,图纸系统图管径为dn150,我记得 以前做的 貌似好像是dn100,有没问题? 2、消火栓泵和 喷淋泵到泵房的排水沟的管径是dn100,但平面图没有,编制单位送审的却有70多米,怎么得出的哦?(难道是进水管?) 3、消防水池的进水管是不是 连接浮球阀的 那根哦?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个没问题。一般都是DN100~DN200 2、这个有可能是泵后面管道泄水阀后管道到排水沟的长度,一般平面图没有画出,系统图只画出一小段。应该不会有70m吧,因为都是流到就进排水沟的。 3、是的。
2013-10-08 10:09:54
-
回复:1、按设计系统图计算,有疑问可咨询设计确认;做造价无权根据经验任意修改图纸;
2、工程量有些图纸反应不全或不完整,可要求送审单位出具图纸或到现场实测;
3、是的。
2013-10-07 17:26:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看