简单生活 2013-10-09 11:31:01 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1904查看 5回答
吊筋,附加箍筋
请教几个问题: 1、主次梁相交处设置附加箍筋和吊筋,次梁相交处只有附加箍筋,在计算规则中设置了附加箍筋,但主次梁相交的主梁、次梁相交时的次梁原位标注中均未显示次梁宽度及附加箍筋根数,汇总计算后会计算附加箍筋么,还是需要自己手动输入? 2、另外自动生成吊筋的时候是不是只是生成主次梁相交时的吊筋和附加箍筋,会和计算规则中设置的附加箍筋重复么; 次梁相交的附加箍筋是不是还要手动输入啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动生成的不一定完善、也不一定与图纸完全吻合,最好是只记载原位标注中输入才确保准确的。
2013-10-09 11:35:29
-
最好在原位标注上面添加吊筋和次梁加筋,减少失误和重复工作,增加效率~~
2013-10-10 14:39:57
-
自动生成的次梁加筋和吊筋不会与你手动输入的发生冲突的。
2013-10-09 12:40:38
-
自动生成吊筋可以,但生成后要按图纸逐一检查,肯定有误,与图纸不符,你说的主次梁加筋,次梁相交只有附加箍筋不对,应该是次梁在主梁相交处,主梁上面(次梁两侧)有附加箍筋,吊筋也应该在主梁上面才对,建议你最好是原位标注为好,吊筋和箍筋在图形界面显示不显示不能证明是否已加上,但原位标注时,下表没有显示次梁宽度和和附加箍筋根数,那是肯定没有加入附加箍筋
2013-10-09 12:55:09
-
2013-10-09 13:02:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看