• 梁锚柱怎么做

    安全等级2级,混凝土C30钢筋小于25,HRB400钢筋,应该做1.7lae还是1.5lae啊?上部钢筋和下部钢筋还有底2排钢筋都应该这个做锚固吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该做1.51倍的锚固。

    2013-10-09 15:10:30 

  • 已采纳

    你好:你说的梁锚柱,是屋顶层粱包柱子的构造吗?如果是。解答如下:应该是40d*1.7,下部钢筋弯折15d

    上部

    下部 你好砖混结构的转化层,还是构造柱子?粱应该是框支梁了,是转化成的结构,那就应该按框支梁的构造来了。我只是建议哈,我自己也技术有限,你再问问专家吧。我上面用的图集是配合11g的12g图集系列,你自己下来看看吧。

    答疑解惑

     

    2013-10-09 15:46:58 

  • 已采纳

    查11G101-1,那里面讲的清楚。看清楚抗震。

    2013-10-09 21:02:20 

  • 已采纳

    楼上的图集清楚不过了:梁锚柱上部钢筋1.7lae,下部筋15d弯钩

    2013-10-09 22:26:00 