改什么? 2013-10-09 22:26:36 | 河北省 安装算量GQI | 2894查看 7回答
怎么自动生成竖井内电缆长度
安装算量中电缆桥架识别好了 电缆是从配电箱到水平桥架进强电井的竖向桥架到顶层 在走管道进电梯配电箱的 电缆长度汇总时总长度和管内的长度都有分开汇总 有一项“竖井内线缆长度”怎么都是0呢? 有什么办法能把竖井内电缆长度也汇总出来吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件可以计算竖井工程量,前提是你必须在建筑结构中建立竖井,然后在电井处画出竖井,软件才会单独汇总出竖井工程量。
2013-10-10 08:30:49
-
你识别好竖井桥架后,软件中有桥架布线功能,利用桥架布线功能就能计算出桥架内的电缆
2013-10-10 14:46:05
-
亲 你需要在定义电缆的时候,把竖井的和平层的分别定义 分别布置才可以,软件还不能自动识别竖井内的电缆的。谢谢
2013-10-10 08:00:59
-
桥架里的电缆都要布置上去的,不管是水平还是垂直电井里的,没有自动识别的。
2013-10-10 09:25:38
-
所有的识别 都是建立在设置的基础上,先设置好,CAD标准,就可以。
2013-10-10 10:06:42
-
在电缆定义时候,把电缆井道内垂直长度、桥架水平长度分别定义和布置并计算。目前千赢官网首页登录入口软件还不能自动计算竖井的长度。
2013-10-10 10:34:27
-
你先定定义个竖井,然后在软件中竖井功能,布置竖井内的电缆,就可计算了,
2013-10-10 16:06:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看