• 防雷接地问题

    图纸说明“露台金属栏杆与避雷带可靠焊接”,广东省定额怎么套?是套C2-9-61“断接卡子制作、安装”(定额工作内容是:平直、下料、测位、钻孔、固定、焊接)吗?还是套C2-9-14“钢铝窗接地 圆钢”(定额工作内容是:下料、钻孔、煨弯、挖填土、固定、补漆)?实际没有挖填土的。另外问题,上述两条定额中的角钢、圆钢含量是综合考虑的吗?现场栏杆离避雷带有近有远,需要调整含量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
       应该套‘钢铝窗接地’的定额子目,定额子目时综合测定考虑的,实际没有挖填土也不用进行调整,钢铝窗接地的扁钢或者圆钢材料需要据实计算工程量并输入主材单价(因为定额子目内没有包含这部分材料在内)。

    2013-10-10 11:16:05 

  • “露台金属栏杆与避雷带可靠焊接”,只有在高层的条件下才能套用,(20M以上)

    2013-10-10 15:49:09 

  • 应套室内接地母线子目,以栏杆至避雷带的距离计,主材按设计要求的如扁钢或元钢计。

    2013-10-10 15:48:17 