lwgiggs 2013-10-10 15:00:42 | 广东省 安装 | 2622查看 3回答
室外线管回填土方工程量的计算
预算 室外埋地敷设的线管和水管,回填土方的工程量是直接使用挖土方的工程量呢,还是要用挖土方的工程量减去线管所占的体积得出的那个数呢呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预算 室外埋地敷设的线管和水管,回填土方的工程量是直接使用挖土方的工程量呢,还是要用挖土方的工程量减去线管所占的体积得出的那个数呢?
管道沟槽回填土,以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积:管径超过500mm时,按表1-8规定扣除管道所占体积计算。
每延长米管沟回填扣除土方体积表(单位:m3)表18\管径(mm)
管道种类
501~600
601~800
801~1000
1001~1200
1201~1400
1401~1600
钢 管
0.21
O.44
0.71
铸 铁 管
0.24
0.49
0.77
钢筋混凝土管
0.33
0.60
0.92
1.15
1.35
1.55
2013-10-10 15:23:53
-
回填量:管径小于500㎜的不用扣除管子体积,大于的要扣
2013-10-10 15:04:18
-
你好,回填土方的工程量是直接使用挖土方的工程量。
2013-10-10 16:03:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看