关于电缆预留长度
定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?请您指教,谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆预留长度,在定额中相关章节已有明确规定,进出配电箱(柜),预留长度为配电箱柜的半周长;引导设备附近的设备负荷管,预留长度1米;进户预留长度为进户管出户1.5米。
2013-10-13 07:22:41
-
你好:应该是箱体与管道连接处,
箱柜内的电缆长度包括在预留长度中。2013-10-11 14:06:29
-
配电箱或柜内预留2米
我个人计算预留,一般配电间内没有明确配电柜位置,预留配电间的半周长
如果明确配电柜位置,电缆到达配电柜内,预留2米左右,留作压线使用
2013-10-11 14:09:56
-
定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?这个起始点也就进户的时候是 在工程内配电箱连接配电箱没有起始点的
比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?请您指教,谢谢 这个就是计算了图纸工程量之后 进入配电箱或者配电柜在+2米的工程量 最后在*1.025的松弛长度
2013-10-11 14:05:59
-
1、定额中说的电缆预留长度的起始点是电缆到箱、盘、柜的外皮。
2、比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度应该按箱、盘、柜的长宽尺寸的板周长计算(不一定是2米),从箱、柜的外皮位置开始算预留。
3、电缆的预留长度就是考虑电缆在箱内的接线长度,如果是箱、柜内的配线电缆不能计算长度,这属于箱自带的电缆。
2013-10-11 14:29:23
-
定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?答:到箱子边的点。
比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?答:箱柜内的电缆长度就是预留的长度。
2013-10-11 14:31:26
-
定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,
从金箱柜的位置开始计算
箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?箱柜内的长度就是预留长度