DELLA 2013-10-12 16:21:49 | 广西壮族自治区 安装 | 2370查看 4回答
配管配线计算问题
配电系统回路为BV-500 3*10+2*6 ZR-PVC32+PVC25,那在计算配管跟配线时是否要拆开计算,即计算配管时,分PVC32、PVC25两个清单定额计算管的量;计算配线时分BV-3*10、BV-2*6两个清单定额计算线的量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电系统回路为BV-500 3*10+2*6 ZR-PVC32+PVC25,那在计算配管跟配线时是否要拆开计算,即计算配管时,分PVC32、PVC25两个清单定额计算管的量;计算配线时分BV-3*10、BV-2*6两个清单定额计算线的量?
你好,你理解是对的,计量的时候,管线需要分规格分别计量。不过有一点需要提醒你,管计量的时候是 PVC32、PVC25不错,但是电线计量需要单根计量,也就是BV-3*10、BV-2*6,应该是BV-10、BV-6。图纸量出来的工程量需要分别*3 、 *2.
2013-10-12 16:33:36
-
已采纳这种情况需要将配管和穿线都分别计算工程量的,配管计算PVC32和PVC25的工程量,穿线分别计算BV10的和BV6的工程量。
2013-10-13 06:50:59
-
已采纳是的,,按你的意思去做就对了
2013-10-12 18:18:18
-
已采纳配电系统回路为BV-500 3*10+2*6 ZR-PVC32+PVC25,在计算配管与配线时是要分别计算,计算配管时,分PVC32、PVC25两个清单项、两个定额不同规格子目套用配管的工程量;计算配线时分BV-3*10、BV-2*6两个清单项、定额子目分别套用不同规格导线工程量。
2013-10-12 17:51:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看