qinzao 2013-08-24 11:07:24 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 720查看 3回答
梁式承台问题
此梁式承台箍筋内肢需要加箍筋侧面钢筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳内肢箍筋是不用侧面钢筋的。 “两边的箍筋是不是只布置到转角处就不用了?”转角的计算到对边。
2013-08-24 11:11:41
-
图纸上没有标注,但详图中有圆点。 需要问设计人的,不能自己确定呀。
2013-08-24 11:10:55
-
侧面钢筋是C25@150,位于梁的两侧,中间是没有的,至于箍筋,是一个方向布到端部,一个方向做到转角处
2013-08-24 11:13:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看