struggle 2013-10-14 16:30:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1013查看 4回答
关于11G101-1,YBZ配筋问题
怎么区分11G101-1第71页,约束边缘暗柱一和约束边缘暗柱二?也就是有一种是没加封闭箍筋的,怎么确定自己的要不要加封闭箍筋呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
加不加封闭箍筋是由设计定。通常只是要加密拉钩。
关于非阴影加强的问题,原图集才出来时,设计一般都把这个附在图纸中,现在不都不附,只是按图集(死不了人的话)。现在施工都是按具体施工设计,墙柱节点中有的就计算,没有的就不计算。(具体设计中已经充分体现了体积配筋率的要求)
是的,要用封闭箍筋设计人员要明示的。
2013-10-14 16:39:13
-
区别在于标注长度以外的一个拉钩。
2013-10-14 16:36:30
-
有封闭箍筋 会画相应的箍筋图的
2013-10-14 17:04:23
-
你好:
可以简单理解成是由设计院给定见具体设计图?作为翻样人员只需按具体设计图,至于选一还是选二那是设计院结构受力配筋的事情了?是否?是的
2013-10-14 17:41:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看