lijun 2013-10-14 21:08:56 | 江苏省 安装算量GQI | 1984查看 5回答
给排水专业中,卫生器具与水平管自动生成的短立管,怎么生成与设备的管径一样?
给排水专业中先识别卫生器具再识别管道,管道与卫生器具相连的管道会自动生成,可是为什么生成的短管与水平管的管径一样,怎么设置才能使生成的短管与卫生器具的管径相同?如图中洗脸盆和地漏的短管都应该是50的,可是生成的短管却是100的,怎么解决
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是因为软件默认自动生成的立管是当前构件,你识别主管的时候是DN100,因此生成的立管也是DN100;
解决方案很简单,识别过程中先建立构件再生成立管,效率低下,先按系统自动生成也没有关系,识别完毕,建立支管构件,再批量选择全部管道,右键选择管,然后选择对应的卫生器具在选择下边的立管,属性,直接选择新建的支管构件名称即可,一下全部修改完毕。
2013-10-15 07:45:32
-
首先识别管道再识别卫生器具,识别无卫生器具后,定义50或70的管,如洗脸盆为50的管,就在工具栏中选择50管(如图),然后用‘设备连管’工具使其和洗脸盆相连。现在可以把不需要的立管移除,使其重新生成立管。
2013-10-14 21:19:01
-
修改构建属性,比如已经生成了100的立管,将其选中,在属性中将其修改为50的即可。
2013-10-15 05:47:39
-
修改构件属性
2013-10-14 22:37:57
-
识别时,修改构件属性
2013-10-15 07:33:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看