dlsfsf 2013-10-15 11:15:32 | 广东省 土建 | 4379查看 8回答
剪力墙约束边缘端柱非阴影区竖向分布筋间距如何判定
如图:剪力墙约束边缘端柱非阴影区的拉筋间距为@100,而剪力墙的竖向钢筋间距为@200,剪力墙约束边缘端柱非阴影区竖向分布筋间距是跟拉筋@100还是跟剪力墙的竖向钢筋间距@200?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
P3-3页
2013-10-15 12:21:50
-
你好:应该按竖向钢筋间距计算拉筋
2013-10-15 11:20:10
-
此时非阴区的竖向钢筋要按拉勾间距加密,按@100计算。
2013-10-15 11:26:40
-
答:非影阴区域(扩展区域)可以另外建一个暗柱来处。
2013-10-15 11:47:55
-
可以对应的选择参数柱构件。
2013-10-15 11:18:50
-
这个也得看暗柱非阴影区的纵筋间距是多少,拉筋的间距与纵筋一致,通常非阴影区的纵筋间距与剪力墙的纵筋间距一致,若一致本题中非阴影区的拉筋间距就是200了。
2013-10-15 11:36:37
-
非阴影区与墙拉筋不同间距,只能在其靠近的暗柱(或端柱)属性里的其它钢筋输入设置
2013-10-15 13:47:46
-
为什么我不能上传图片?怎上传啊?
A10@100指的是拉筋纵向上的间距,并非你图中标注的水平方向的间距。
2013-10-15 13:59:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看