• 1.基础接地焊接利用基...

    1.基础接地焊接利用基础梁两根主筋焊接贯通,再和避雷引下线连接,和桩基钢筋焊接,是套用接地母线定额还是套用避雷引下线定额?2.均压环是套用什么定额?3.避雷引下线利用柱内两根主筋,电渣压力焊和丝接套管连接区别是否是相差一个接地跨接定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.基础接地焊接利用基础梁两根主筋焊接贯通,再和避雷引下线连接,和桩基钢筋焊接,是套用接地母线定额还是套用避雷引下线定额?套“均压环”定额子目

    均压环是套用什么定额?均压环定额有子目.

    3.避雷引下线利用柱内两根主筋,电渣压力焊和丝接套管连接区别是否是相差一个接地跨接定额?本质来说是相差跨接费用,但是上海定额规定“如果柱主筋采用电渣压力焊或者焊接,则不再套用引下线定额”.

    2013-10-15 16:30:18 

点我,有新答案通知你哦