疯子 2013-08-22 17:50:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2294查看 5回答
剪力墙底部钢筋
剪力墙底部钢筋(筏板内)剪力墙顶部钢筋,如图底部是6C20顶部是2C20他们布置在其他属性的压墙筋里面这样对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部2根Φ20的筋可以在压墙筋里设置就行,下部6根Φ20的可以修改计算设置,墙在基础锚固区内的水平分布筋排数,修改为排数左3,右3即可看截图,我的实验都是输入排数2个,计算出来共4根
2013-08-22 20:59:41
-
可以这样当压筋布置的,拉筋也要接说明在其他钢筋里进行输入的。
2013-08-22 19:44:54
-
在压墙筋栏,合并输入8C20。
2013-08-22 18:11:37
-
可以在压筋中处理
2013-08-22 17:52:04
-
那就合并输入8C20,计算结果是正确的。
2013-08-22 17:52:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看