LGQIJIAN 2013-10-16 10:58:44 | 北京市 安装 | 32027查看 8回答
电缆穿管敷设需要乘以1.025的系数吗
1.电缆穿导管敷设用乘以波形长度1.025的系数吗?为什么? 2.从配电箱到插座的配线BV-2.5的应该是照明线路,还是动力线路? 3.配电箱的调试是一个楼做一次调试还是只有配电柜做调试?AL柜需要做调试吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.电缆穿导管敷设用乘以波形长度1.025的系数吗?为什么?
答:不用,因为管内的电缆是拉直的,无法弯成波形。
2.从配电箱到插座的配线BV-2.5的应该是照明线路,还是动力线路?
答:从照明配电箱出来的是照明线路;从动力配电箱出来的三相插座回路是动力线路。
3.配电箱的调试是一个楼做一次调试还是只有配电柜做调试?AL柜需要做调试吗?
答:2012定额,配电柜、配电箱每台要做调试;系统(多台)也要做系统调试。
2013-10-16 11:28:23
-
已采纳1.电缆穿导管敷设不能乘以波形长度1.025的系数,因为在导管内就不涉及波形长度了。计算规则规定,计算波形长度的系数仅限于直埋敷设。 2.从配电箱到插座的配线BV-2.5,是照明线路;插座线路是BV-4,也不能算动力线路。动力线路应该是4条线路,不论是线径多大。 3.配电柜调试,要看是什么功能的柜子了,一般系统调试是按进线电源调试的,一个单元算一个系统;配电箱、柜不需要调试。
2013-10-16 13:23:07
-
已采纳
1、电缆穿管不需要乘以系数,2.5%是考虑其他情形;
2、从照明配电箱出来的是照明线路;
3、配电箱调试每栋楼算一个系统调试。
2013-10-21 14:47:07
-
已采纳
1.电缆穿导管敷设用乘以波形长度1.025的系数吗?为什么?需要乘以系数1.025,这是定额的计算规则规定的
2.从配电箱到插座的配线BV-2.5的应该是照明线路,还是动力线路?如果是普通插座,按照明线路考虑,如果是动力插座,就按动力线路,如BV4*2.5,一般是动力插座
3.配电箱的调试是一个楼做一次调试还是只有配电柜做调试?AL柜需要做调试吗?配电箱按厂家调试完成,不单独计取调试
2013-10-16 11:05:32
-
已采纳
1.电缆穿导管敷设用乘以波形长度1.025的系数吗?为什么? 因为电缆敷设的时候不是直线敷设 而是有弯曲和松弛的
2.从配电箱到插座的配线BV-2.5的应该是照明线路,还是动力线路?照明线路
3.配电箱的调试是一个楼做一次调试还是只有配电柜做调试?AL柜需要做调试吗? 配电箱不需要计算调试,一般每个楼是一个调试系统2013-10-16 11:06:50
-
已采纳
1.电缆穿导管敷设是要用乘以波形长度1.025的系数的,因为电缆敷设本身不是直线的。
2.从配电箱到插座的配线BV-2.5的应该是照明线路,不是动力线路的。
3.配电箱的调试不是一个楼做一次调试,还是只有配电柜做调试的,AL柜只要有调试元件就需要做调试的。
2013-10-16 11:08:12
-
已采纳
我来简单帮你说说。1、电缆计算出长度后都要*1.025,这个是定额规定的,电缆安装有对应的子目,与是否穿管、桥架之类的无关。
2、一般6平方以上(包括6平方)的是动力线路。以下的是照明线路。
3、配电箱的调试不是一个楼做一次调试,只要里面有调试元件就需要做调试。除了进户里面的配电箱厂家已调试外,其它的一般都要调试。
2013-10-16 14:56:05
-
已采纳
1.电缆穿导管敷设用乘以波形长度1.025的系数吗?为什么
是的,定额白底黑字也得清清楚楚
2.从配电箱到插座的配线BV-2.5的应该是照明线路,还是动力线路
照明线路
3.配电箱的调试是一个楼做一次调试还是只有配电柜做调试?AL柜需要做调试吗?
凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算
AL不需要做调试
2013-10-16 15:22:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看