batigoal316 2013-08-22 09:31:53 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 688查看 4回答
关于剪力墙上KL的锚固
如图所示,梁上部筋锚固不同,梁两端都是暗柱,却一端弯锚一端是直锚. C轴为什么不能直锚? KL是以剪力墙上的暗柱为支座还是以剪力墙为支座?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件在处理这方面是存在问题的,当梁只画净跨长时,暗柱内画上剪力墙后拐角处是按暗柱考虑支座的,一字柱是按剪力墙考虑支座的。
2013-08-22 09:35:59
-
这与支座宽度有关,两端虽然都是暗柱,但是两端的暗柱尺寸不同,所以就会出现一端直锚,另一端弯锚的情况: 当支座宽hc-保护层≥LaE时,采用直锚,直锚长度=Max(LaE,0.5hc+5d) 当支座宽hc-保护层
2013-08-22 12:49:26
-
赞同1楼的说法
2013-08-23 08:01:48
-
梁上部筋锚固不同,梁两端都是暗柱,却一端弯锚一端是直锚. C轴为什么不能直锚?---直锚弯锚所差无几,没有必要追究的; KL是以剪力墙上的暗柱为支座还是以剪力墙为支座---有暗柱时优先采用暗柱为支座。
2013-08-22 10:31:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看