搬砖挑沙扛水泥 2013-08-22 16:22:50 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3713查看 6回答
框剪结构结施图中的GZ柱是属于构造柱吗?在GGJ2009中如何定义?
框架剪力墙结构建筑,结施图中,柱图里面,GZ柱和KZ柱标在一块。 记得构造柱不是不属于承重构件吗? 那这里的GZ柱还有配筋详图什么的,并且这里整个3层楼房却只有两颗KZ柱,而且后面很多框架梁结构都是直接搭在这里的这些GZ柱上面的,所以有点奇怪,上来询问一下各位大拿。 (主要是构造柱和框架柱的钢筋算量里面,保护层厚度区别很大的,对钢筋工程量影响不小,所以上来提问希望能确定一下) 两张截图,一张是平面图,一张配筋详图。问题补充:平面图中的墙都是剪力墙。顺便问一下,剪力墙可以和构造柱相接吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用暗柱定义,参数化,或者用异形暗柱定义,在墙那一栏下面
2013-08-22 16:38:56
-
按此图中的GZ柱,都与剪力墙连在一起的应按暗柱或端柱来做,上图为暗柱的定位图,下图为暗柱的配筋信息。
2013-08-25 07:49:57
-
有可能是标错了。
2013-08-22 16:35:55
-
看图纸,应该是暗柱
2013-08-22 16:29:09
-
设计人员标注的是"GZ",但应该是暗柱,不是构造柱
2013-08-22 17:02:19
-
KZ应该是框架柱,从你图上来看GZ应该为暗柱,应该学会变通,从位置还有配筋上都能反映出来这个应为暗柱。
2013-08-23 07:51:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看