• 请教大侠们 此图上的照明线路怎么走?

    各位大侠们 小弟是新手 碰到一个问题 从系统图上看E3线路 是NHBV 3*2.5+NHBVR 1*2.5 SC20 CC WC 从照明平面图上看(红色的为普通照明灯线,黑色的为消防应急灯线) E3只有一根管子连接了普通照明和消防应急照明 。 那么请问普通照明线路是不是就是消防应急照明的电线??? 如果不是的话 此图上的照明线路该怎么走呢? 谢谢各位啦!

    配电箱

    配线

    问题补充:从平面图上看E3管从配电箱出来只有一根,但消防应急灯线管(为黑虚线)和普通照明线管(红线)时分开的,那么这个消防应急灯线管的接头在哪里呢?,在从配线上看 为NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5,如果是普通照明灯那2跟2.5的线就可以了,所以我想问普通照明线是不是可以从NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5这4跟线中的其中两根分出来???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     从系统图上看E3线路 是普通照明,E1、E2回路是应急照明。你问的E3普通照明为什么是NHBV3*2.5+NHBRV1*2.5,3*2.5是一零一火一PE线,NHBVR1*2.5是设计院写错了不应该写的。应急照明灯的线路是从配电箱到应急灯是4根线一零一火一PE线一根消防强制点亮线,再从应急灯消防开关是3根线一火一消防强制点亮线,一根控制线。

    2013-10-18 16:10:55 

  • 那么请问普通照明线路是不是就是消防应急照明的电线???这种情况是应急照明和普通照明通用线路,停电时,应急照明供电

    黑色的为消防应急灯线又叫强制点亮线,主要就是消防应急用

     

    2013-10-18 11:20:20 

  • 照明线路和消防应急照明线路是分开设置分开计算的

    2013-10-18 15:17:37 

  • 从系统图上看E1、E2回路是应急照明,E3线路 是普通照明

    照明线路和消防应急照明线路是分开设置分开计算的

    线比较多 你别看花了 黑色应急电源 应该是从E3上面那个疏散指示灯接过去的

    答疑解惑

    2013-10-20 16:38:24 

  • 应急照明线路和消防照明线路是分别计算的,应急照明是强切线路,必须单独计算。

    2013-10-21 19:18:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map