米陈 2013-08-22 08:50:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1116查看 2回答
预埋4 c 12短竖筋,钢筋接驳长度500是在哪设置?
3.当填充墙的水平长度大于5米或墙端部没有混凝土柱时,应在墙中间及墙端部加设构造柱,构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋4 c 12短竖筋,钢筋接驳长度500--我知道在工程设置里点计算设置,再点砌体结构,在第14条里有砌体墙构造柱做法选择上下预留钢筋,但是预埋4 c 12短竖筋,钢筋接驳长度500又在哪设置尼?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个是说的钢筋的搭接长度,可以如下图设置要选中构造柱的,修改 2、预埋的4c12,不是构造柱的纵向钢筋吗,就是您自己说的那个上下预留的位置。
2013-08-22 08:59:47
-
手动设置 钢筋的搭接长度即可。
2013-08-22 08:53:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看