277132760@qq.com 2013-10-19 11:28:52 | 江苏省 其他专业 | 1222查看 3回答
现场签证怎么做
工地生活区供水供电由我们施工单位自己解决。我们用顶管在道路打通了一个直径40的孔。顶管长度是90米,水电管从这个孔穿到马路对面,然后又引了500米和600到达配电房和阀井。人材机都是又我们自己完成的。现在要做签证,请问怎么做?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按常理,配房总闸以上的所有费用都应该有甲方完成,否则就达不到四通一平的开工条件了,所以可以认定施工单位只是代劳,所发生的费用可以按实际支付的金额办理签证,
2013-10-19 12:00:57
-
已方承担从配电室和阀门各100m的范围,其余工程量产生的费用由甲方承担。
取费时,按正常的取费程序。
2013-10-19 11:49:21
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看